Bonjour.

Après consultation de la documentation VE.Direct-HEX-Protocol-Phoenix-inverter.pdf, je souhaite paramétrer les valeurs d'arrêt pour tension batterie basse et re-start afin de protéger ma batterie.

J'ai correctement paramétré la tension d'arrêt dans le registre 0x2210 ( §2.7) à 12.1v et sauvegardé cette valeur en mémoire non volatile.

Par contre je ne trouve pas l'adresse du registre permettant de paramétrer la tension de re-démarrage.

Une âme charitable et plus avisée pourrait-elle me renseigner. Cordialement, jcbuntu

Phoenix Inverter
2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

1 Answer
jcbuntu avatar image
jcbuntu answered ·

Erreur de ma part, dûe aux noms de registres, peu explicites !

Le registre permettant le paramétrage de la valeur de re-start est VE_REG_ALARM_LOW_VOLTAGE_SET, d'adresse 0x0320.

Merci pour vos lectures.