Consommation grid erronnée

Bonjour à tous,

Je viens de basculer l'ensemble de mon tgbt sur "AC out" du Multiplus II 8000. Enedis n'alimente plus que ACin. Tout fonctionne.

La valeur grid affichée par le Cerbo GX est erronée, l'écart avec le réel est énorme.

Ai-je loupé un paramètre ?

Merci !


https://zupimages.net/viewer.php?id=22/50/zn33.png

https://zupimages.net/viewer.php?id=22/50/1oml.png


cerbo gx
2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

3 Answers
dvb avatar image
dvb answered ·

Bonjour,

Je me permets de remonter ce post car les écarts restent importants. J'ai pensé à "W" vs "VA", mais la différence est trop importante je pense.

@Thierry Cortassa (Victron Energy Staff), pourriez-vous me donner votre avis svp ?

Merci !


Exemple en ce moment :
- Puissance grid affichée par Victron : 1116 Watts
- Puissance lue au compteur : 1440 VA.

2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

Thierry Cortassa (Victron Energy Staff) avatar image
Thierry Cortassa (Victron Energy Staff) answered ·

ça fait un cos phi de 0.77, ce n'est pas choquant surtout s'il y a des régule ou des moteurs de branché !

2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

dvb avatar image
dvb answered ·

Je n'ai pas de moteur mais en effet beaucoup d'alimentations à découpage. Mais je ne m'attendais pas à ce que cela joue autant !