Gibt es eine Faustformel für die absicherung der MPPT´s

Gibt es eine Faustformel für die absicherung der MPPT´s

ca. 20% Hoher als der ausgang ? MPPT 250/100, dann also eine 120 Amper Sicherung ?

Oder wird das immer anhand der Kabel ausgerechnet ?

MPPT Controllers
2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

1 Answer
Matthias Lange - DE avatar image
Matthias Lange - DE answered ·

Siehe Anleitung:
https://www.victronenergy.com/media/pg/Manual_SmartSolar_MPPT_150-70_up_to_250-100_VE.Can/de/installation.html#UUID-3208a08d-9911-3e75-db99-b5a1fd348b6b

Der normale Betriebsstrom und die Leitungslänge bestimmt den Querschnitt und die Sicherung muss natürlich auch in der Lage sein, den normale Betriebsstrom dauerhaft zu führen.
Die Sicherung ist letztlich ein Leitungsschutz bei Kurzschluss, kein Geräteschutz.