Gibt es eine Faustformel für die absicherung der MPPT´s
ca. 20% Hoher als der ausgang ? MPPT 250/100, dann also eine 120 Amper Sicherung ?
Oder wird das immer anhand der Kabel ausgerechnet ?
This site is now in read-only archive mode. Please move all discussion, and create a new account at the new Victron Community site.
Gibt es eine Faustformel für die absicherung der MPPT´s
ca. 20% Hoher als der ausgang ? MPPT 250/100, dann also eine 120 Amper Sicherung ?
Oder wird das immer anhand der Kabel ausgerechnet ?
Der normale Betriebsstrom und die Leitungslänge bestimmt den Querschnitt und die Sicherung muss natürlich auch in der Lage sein, den normale Betriebsstrom dauerhaft zu führen.
Die Sicherung ist letztlich ein Leitungsschutz bei Kurzschluss, kein Geräteschutz.