Nie wiem jakie parametry wpisać ESS Dynamic cut off i sustain? Używam modułów VW 156 Ah, 6,8 Kwh. proszę pomóż
This site is now in read-only archive mode. Please move all discussion, and create a new account at the new Victron Community site.
Nie wiem jakie parametry wpisać ESS Dynamic cut off i sustain? Używam modułów VW 156 Ah, 6,8 Kwh. proszę pomóż
Poczytaj ten tekst.
https://www.victronenergy.com/media/pg/Energy_Storage_System/en/controlling-depth-of-discharge.html
W tym tekście baterie litowe to LFP o napięciu 3.3V.
Twoje to NMC o napięciu 3.7V (LG podaje 3.65V)
W przypadku baterii 12s ja bym ustawił następujące napięcia:
Sustain 42V
Dynamic cutoff 40V (dla wszystkich obciążeń)
Nie wiem co masz na myśli pisząc "w tym czasie".
Możesz ustawić tak żeby system trzymał akumulator naładowany wybierając MODE - Keep batteries charged.
ESS jest opisany tutaj:
https://www.victronenergy.com/media/pg/Energy_Storage_System/en/index-en.html