quatro 24 kw 380v, phase omdraaien.

Heb de in en uit L1,L2,L3 consequent doorgevoerd toch verteld de Victron dat phase niet klopt.Heb nu de kabels verwisseld naar de victron to L2,L1,L3 en alles werkt. kan dit ook software matig zonder de positie te veranderen van de quatro's?

MultiPlus Quattro Inverter Charger
2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

2 Answers
djsmiley avatar image
djsmiley answered ·

hoe komen de fases binnen? Volgens mij wil de Victron een rechts draaiveld hebben. In sommige gebieden in NL bied de netbeheerder een links draaiveld aan.

Er kan natuurlijk ook ergens in de installatie een verdraaing zitten.

Heb je een draaiveldmeter en kun je controleren hoe het binnenkomt?

2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

stephan-fok avatar image
stephan-fok answered ·

Sorry voor de late reactie, maar inderdaad zat er een verdraaiing in het veld in de schakelruimte.