MULTIPLUS2

Bonjour,

j'aurai une question sur le multiplus II 5k. Il est stipulé une charge max batterie de 70A, je trouve cela faible avec par exemple 2 parcs de 280A (560A) de lithium

A t-on la possibilité de passer cette limite si les batteries, le bms et la production le permettent?

Multiplus-II
2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

3 Answers
Jason - UK avatar image
Jason - UK answered ·

@Ced07 The charger is limited to 70amps by design. I have a 449ah 48v battery system that takes just over 6 1/2 hours to charge fully at 70amps.

2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

ced07 avatar image
ced07 answered ·

Ok, c'est vraiment dommage pour les tristes journées d'hivers où l'on voit le soleil que deux heures et qu'on à un potentiel de 130A.

Sinon 2 multiplus 5k ou 1 multiplus 10k mais la note est salé.

C'est selon moi, le talon d'Achille de cet onduleur.

Merci pour la réponse.

Cordialement.


2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

ced07 avatar image
ced07 answered ·

Bon, je réponds à mes questions pour lesquelles j'avais déjà demandé des réponses données par Jean Marie et Thierry dans un autre post.

Les 70A de charge max ne concerne que la conversion AC/DC.

Pour la charge batterie c'est le mppt qui donne la limite.

Cordialement.