question

pyrorider avatar image
pyrorider asked

Multiplus II schaltet einphasig N weg - 400V an Verbrauchern?

Wenn ich meinen Multiplus wie im Schaltplan verdrahtet habe, dann würde wenn der B50 Automat auslöst oder die Phase zB schon in der Straße verloren geht doch der N weggeschaltet werden und dann wären L1 und L2 ja durch die N-Schiene verbunden was an den Verbrauchern zum Totalschaden führt. Wie umgeht man das Problem? Den N durchgehend verbunden lassen und den N vom Multiplus II AC1-OUT parallel dazu anschließen? Dann wäre ja aber die Freischaltung nicht mehr gegeben und ich müsste zusätzlich ein Schütz einbauen.

Multiplus-II
2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

3 Answers
pyrorider avatar image
pyrorider answered ·

mp2-installation.jpg

So hätte ich den Mutiplus angeschlossen, was aber wie oben genannt alles an L1 und L2 zerstören würde sobald zB der B50 auslöst oder abgeschaltet wird


2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

paragon avatar image
paragon answered ·

Wenn der MP II wegen fehlender Eingangsspannung auf Inselbetrieb umschaltet, verbindet er am Ausgang den N über das Erdungsrelais mit dem PE. So das man ein TNC Netz hat.

Sollten Sie mit diesen Begriffen nichts anfangen können, würde ich eine Elektrofirma zu Rate ziehen.

Denn Strom kann klein und häßlich machen.;-)

Viel Erfolg.

2 comments
2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

pyrorider avatar image pyrorider commented ·
Ich bin selber elektriker daher ist das kein Problem, auf die Idee bin ich nur bisher nicht gekommen. Ich hätte jetzt nen 4 poliges Schütz mit Netzüberwachungsrelais eingebaut zwischen Stromzähler und B50 Automat dass wenn irgendwie eine Phase ausfällt das Schütz abfällt, alle Phasen und N wegschaltet und der MPII dann sein Ding machen kann
0 Likes 0 ·
paragon avatar image paragon pyrorider commented ·

Hier steht alles was Mann für ein ESS System braucht.

Siehe PDF Link.

https://www.victronenergy.com/upload/documents/Energy_Storage_System/ESS_design_and_installation_manual-de.pdf

Viel Erfolg.

0 Likes 0 ·
Matthias Lange - DE avatar image
Matthias Lange - DE answered ·

Das "Durchschleifen" von nur einer Phase ist nicht möglich/zulässig!

Wenn man nur ein einphasiges ESS hat, muss man die Stromkreise, die man bei Netzausfall weiter betreiben möchten, mit L und N aus der normalen Verteilung herausklemmen und auf den Ausgang des MulitPlus bringen.

Die anderen Verbraucher bleiben ganz normal mit L und N am Netz.

2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.