Am SmartSolar RS Gerät habe ich 15 PV Module angeschlossen, String 1 - 8 Module und String 2 7 Module. Die Gesamtleistung ist 9600Wp. Alle sind in der gleichen Ebene (Westrichtung) und am Nachmittag komplett unverschattet. In der RemoteConsole ist zu beobachten, dass jeweils nur ein String Leistung liefert und diese abwechselnd,
z.B.
Fall1: String 1 - 1500W und String 2 - 60 W
Fall2: String 1 - 40W und String 2 - 1400 W
Meine Interpretation dafür ist, dass beide Strings funktionsfähig sind aber nie gleichzeitig die erwartete Leistung liefern.
Am Ausgang ist eine 48V Batteriegruppe von 9600Wh angeschlossen, die bis 100A ladestrom aufnehmen kann. Das System wird von einem MultiPlus II mit ESS gesteuert. Es werden keine Fehler im System registriert.
Hat jemand eine Idee?