question

gege avatar image
gege asked

mise a jour et reglage d'un easysolar 48 5000

bonjour, actuellement une installation d'un easysolar 48-5000 chez mon cousin. config par défaut en HUB1 a priori. réseau EDF en AC in AC out sur tableau maison PV sur MPPT et parc batterie 48V (8x12v 200Amp)

question 1/ quelle est la procédure de mise a jour avec MK3 et Ve config? (coupure AC in de EDF etc... pour ne pas faire de bêtises)

question 2/ suite a achat MK3 il n'y avait pas de câble RJ45 livré avec, un câble RJ45 de la box orange peut il faire l'affaire?

question 3/ actuellement quand EDF est en AC in, les PV n'alimentent pas les charges, est ce dü au fait du réglage de base en HUB1? (modif à venir en ESS)

le but de la manipe, donner la priorité a l’autoconsommation et au chargement des batteries par les PV et n'utiliser EDF seulement en cas de nécessité ou de soutien.

je vous remercie par avance.



EasySolar All-in-One
2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

2 Answers
yann avatar image
yann answered ·

bonjour


alors 1) tout couper sauf batterie le temps de la mise à jour

2) oui

3) pour faire ça le mode adapté est l'ESS en effet

2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

gege avatar image
gege answered ·

Merci yann pour votre aide.

cordialement

2 |3000