question

pcpv-fr avatar image
pcpv-fr asked

Protection AC OUT Multiplus-II 5000VA

Bonjour,

Concernant la protection de l'AC OUT d'un Multiplus-II 48/5000 GX, le manuel en ligne (https://www.victronenergy.com/media/pg/MultiPlus-II_230V/fr/installation.html#UUID-a5b7d70e-e531-d5c1-996b-586bd5056af3) précise :

"Grâce à la fonction PowerAssist, le Multi peut ajouter à la sortie une puissance de jusqu'à 3 kVA (ce qui fait : 3000 / 230 = 13 A) lorsque des périodes de puissance de pointe sont requises. Avec un courant d’entrée maximum de 32 A, cela signifie que la sortie peut fournir jusqu’à 32 + 13 = 45 A.

Un interrupteur différentiel et un fusible, ou un disjoncteur, configurés pour supporter une charge déterminée doivent être fournis en série avec la sortie, et la section de câble doit être adaptée en conséquence."

  1. Est-ce que la règle de dimensionnement du disjoncteur (+13A) est valable pour tous les modèles de Multiplus, ou bien il faut adapter pour 5000VA (50A+22A=72A ou bien 50A+13A=63A) ?
  2. Est-ce qu'un disjoncteur est requis sur AC OUT, ou bien je peux directement raccorder mon TGBT secouru (dont la somme des calibres des disjoncteurs dépasse 72A) ?

Merci d'avance,
Bien cordialement

ac
2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

4 Answers
Thierry Cortassa (Victron Energy Staff) avatar image
Thierry Cortassa (Victron Energy Staff) answered ·

pour les 13A c'est un exemple, il faut prendre puissance d'entrée plus puissance de sortie !


en france un disjoncteur en sortie du multiplus est obligatoire avant le raccordement de la tgbt !

2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

pcpv-fr avatar image
pcpv-fr answered ·

Merci pour votre réponse et votre rapidité !

Je préférais poser la question car la documentation en ligne était explicite à ce sujet concernant AC IN mais pas AC OUT.

Cela fait donc théoriquement jusqu'à 50A + 22A = 72A en sortie d'un Multiplus-II 5000/48. Je vais cependant m'arrêter à 50A ou 63A.

Bien cordialement

2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

pcpv-fr avatar image
pcpv-fr answered ·

Il me reste tout de même une question à ce sujet.

Le Multiplus-II 5000/48 GX a un bornier de 13mm2. Je peux donc y connecter des fils de 10mm2.

Est-ce que cette section de 10mm2 vous semble suffisante @Thierry Cortassa (Victron Energy Staff) sur une longueur d'environ 1 mètre pour supporter 50A ou 63A ?

Les abaques que je trouve s’arrêtent à indiquent 45A pour du 10mm2 sur une longueur de 34 mètres.

Merci d'avance,
Cordialement

1 comment
2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

q avatar image q commented ·
Je me pose la même question.


Peut-on câbler le Multiplus-II 5kVA en 10mm² sur AC-IN et AC-OUT pour 50A et 63A ?

Si oui, quelle est la longueur maximale de ce câble ?


0 Likes 0 ·
Stéphane POLLAK - Formateur / Consultant / Ancien installateur avatar image
Stéphane POLLAK - Formateur / Consultant / Ancien installateur answered ·

Il y a les règles usuelles qui sont définies dans les guides PROMOTELEC dans le résidentiel et qui sont faites pour éviter aux électriciens de passer trop de temps à faire de calculs.
Par exemple, pour le câble entre disjoncteur de branchement et TGBT :

Courant assigné disj. branchement
Section mini conducteurs cuivre (Isolant en PVC, PR, EPR)
45 A
10 mm²
60 A
16 mm²
90 A
25 mm²

Mais c'est valeurs prennent beaucoup de marge, pour que justement sans faire de calcul, on est sur que le câble est suffisamment dimensionné.


Mais dans la réalité et dans le cas de figure des systèmes en auto-consommation (j'espère toujours en Victron), on est rarement dans les cas de figue définit chez Promotelec...

ll faut donc faire l'effort de dimensionner chaque câble suivant le guide UTE C15-105. Dans ce guide un câble d'une même section peut supporter sans dommage un courant +/- important en fonction de son mode pose (tube, gaine, goulotte, chemin de câble, fixé directement sur un mur, enterré, ...), la t° ambiante et si il y a d'autres câbles à proximité.

Dans le tableau BD (52H de la NF C15-100) un câble de 10mm² monophasé peut supporter de 57 à 86 A en fonction des différents paramètres évoqués au paragraphe précédent, avec le détail suivant :

57 A = 1 câble PVC, en tube, gaine, goulotte à 30°C
63 A = 1 câble PVC, posé directement sur un mûr à 30°C
70 A = 1 câble PVC, sur treillis soudé à 30°C
75 A = 1 câble PR, en tube, gaine, goulotte à 30°C
80 A = 1 câble PR, posé directement sur un mûr à 30°C
86 A = 1 câble PR, sur treillis soudé à 30°C

Il y a donc des solutions pour câbler un M+ correctement quelque soit sa puissance, encore faut-il choisir le bon type câble et la bonne mise en œuvre.

2 |3000