question

daany avatar image
daany asked

Multiplus 2 Batterie nachladen über PV System

Hallo zusammen


Ich plane den Aufbau einer Batterie (16s Eve) inkl Notstrom Funktion.


Nun hatte ich bisher geplant einen MP2 5000 einzusetzen und eine Haus phase vollständig durchzuschleifen sodass bei Stromausfall 1Phase zur Verfügung steht und ich dann manuell die Phasen zusammenschalte.

Außerdem ist ein PV System 40kwp installiert eine WP die Drehstrom braucht und ein Garagen Tor das Drehstrom braucht. Die beiden letzteren würden definitiv nicht mehr funktionieren. Aber gibt es eine Möglichkeit mit nur 1 phase über die PV Anlage nachzuladen die ja eigentlich 3 Phasen braucht?


Oder brauche ich 3x Mp2 3000 oder 5000 um ein Drehstromnetz aufzubauen damit der PV WR erkennt das ein Netz vorhanden ist? Ich würde 3 MP2 installieren und dann alle 3 Phasen durchschleifen und das Haus vollständig an den MP2 hängen.

Wie läuft dann die Regelung der PV Anlage. Der MP2 wäre mit der Leistung des WR überfordert.

Außerdem möchte ich im normal Betrieb so viel es geht einspeisen. Die Batterie ist ja früh morgens bereits voll dann soll alles durch den MP2 ins Netz laufen.

Wie muss der MP2 dimensioniert werden. Grundsätzlich für Notstrom und alle üblichen Verbraucher reichen 3x 3000w. Oder wäre es besser 3x 5000w zu wählen. Gibt es da irgendwelche Limitierungen die dies erfordern.


Danke für eure Hilfe.

Multiplus-II
1 comment
2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

holger Bleckwehl avatar image holger Bleckwehl commented ·
Bei 40 kWp wird es schwierig mit der 1:1 Regelung
0 Likes 0 ·
5 Answers
steffen-graap avatar image
steffen-graap answered ·

Um die PV-Anlage beim Netzausfall betreiben zu können benötigt sie ein 3-Phasen Netz, also 3xMP2. Hier muss dann die MP2 Leistung der der PV Anlage entsprechen (1:1 Regel). Das würde aber einen für den normalbedarf überdimensionierte MP2_array bedeuten.

Die Lösung hierfür ist meiner Meinung nach die Aufteilung der bestehenden PV-Anlage in zwei oder sogar drei Teile.
Einen 1- oder 3-Phsigen PV-Wechselrichter, welcher hinter dem(n) MP2 angeschlossen ist, und so bei Netzausfall das Netz des MP2 erhalten.
Einen zweiten Teil würde ich als DC-gekoppleten Teil sehen, mit MPPT's für den Fall, das die Anlage einen Schwarzstart ausführen muss.
Den Rest einfach an der alten PV-Inverter betreiben, welcher vor den MP2 am Grid hängt. Dieser funktioniert dann eben auch nur im Fall, wenn das Netz vorhanden ist.
In welchen Dimensionen (Wp) die einzelnen Teile dann von verschieden Bedingungen (Aufteilung des PV-Arrays, 1:1-Regel, Solarbedarf im Netzausfall, ...) ab.

2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

pyrorider avatar image
pyrorider answered ·

Was für einen Wechselrichter hast du denn schon? Einphasig oder Dreiphasig, wieviel kW?

2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

ojack avatar image
ojack answered ·

PV am ACout kann man auch gut mit Modulwechselrichern machen. Ich habe z.B. einen 3-phasigen Hoymiles 1800 mit 6x400Wp und einen 1-phasigen Hoymiles 1500 mit 4x400Wp. Dazu bisher 4x400Wp an einem mppt Laderegler.

2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

daany avatar image
daany answered ·

Die 1:1 Regel umzusetzen wird so quasi unmöglich. Da ich 40Kwp habe mit einem 40kwp WR der 3Ph läuft. Ja dann bräuchte ich einen 2ten WR. Dann kann ich mir aber direkt einen HybridWr kaufen und dort die Batterie dran hängen. Vorallem meine strings sind 3x 9kw und 1x 13kw - das bekommt man nicht so eben auf einen 1ph WR ohne aufs Dach zu gehen und die halbe Anlage zu zerlegen.

Es wäre natürlich schön gewesen wenn man die bestehenden Anlage hätte einbinden können. Dann bleibt mir nur ein Mp2 5000 der nicht Nachgeladen werden kann.



2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

steffen-graap avatar image
steffen-graap answered ·

Prinzipiell geht es schon, ist nur die Frag ob du so viel Geld dafür ausgeben möchtest. Du kannst ja die MP2 Dreiphasig und dazu noch Parallel laufen lassen. Aber allein für deine 3x9kWp bräuchtest du 6(9)x MP2 5000 (3 Phase je zwei(drei) Parallel). Es gibt zwar auch größere MP2 (8kW, 10kW und 15kW) aber je nach dem wo du die Anlage betreiben willst, sind sie (noch) nicht zugelassen.

Auf der anderen Seite benötigst du dann aber auch eine entsprechenden Batterie, die die Ladung aufnehmen kann. Mit 16xEVE Zellen, selbst wenn es die 300Ah wären ist es da meiner Meinung nicht getan. 40kW sind an einem 48V Akku ~780A !!!! Selbst bei einen Ladestrom von 1C (was die Zellen nicht wirklich mögen) bräuchtest du dann schon 3 Zellen Parallel.

Du könntest auch erst mal den 1x14kW String nehmen und dort einen entsprechenden MPPT anschließen, könnte mir aber vorstellen, das die max. Stringspannung von 250V, den die größten victron MPPT haben dürfen, überschritten ist.

Eine Lösung lässt sich sicherlich mit Victron-Produkten finden, da sie sehr flexible sind, aber ob es finanziell Sinnvoll ist ????

Schau dir mal die Anlage von Jens, in den Videos von "Meine Energiewende" an. Er hat auch gut 40kWp an drei MP2 mit je 5000W. Allerdings ist dort die PV-Leisdtung auf PV-Inverter und MPPT's verteilt.

2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.