question

dej avatar image
dej asked

Batteriestrom scheint nicht zu Solarspannung zu passen


Ich habe vor kurzem eine Anlage mit 3 Solarmodule und 24V/240Ah Batterieen installiert.

Wenn ich den Trendverlauf aus dem Regler auslese so kann ich mir den Batterieladestrom im Verhältnis zur Solarspannung nicht erklären.

Ist das normal?

353b2028-c8a2-44fa-bcc8-e44e47f6afab.jpeg37ae6095-29e9-40f7-bf6e-c00c23801792.jpeg

3d16b64f-b6c1-4856-ba82-2a00421670c5.jpeg

c88ba4b1-bf19-4600-b568-3a1e82e1d3ea.jpeg



MPPT ControllersMPPT SmartSolar
2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

4 Answers
ingo21 avatar image
ingo21 answered ·

deine bilder zeigen einen sehr kurzen verlauf ca 15 minuten .

das kann wohl sein wenn es bewolkt ist und die solarpanel mal mehr mal weniger strom produzieren.?!

der solarregler passt den solarpanelstrom Volt entsprechend an...



2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

dej avatar image
dej answered ·

4b90540b-526c-40cd-9a7f-5b83c5926b7d.jpeg

Was mich irritiert sind die „Ausreiser“ die für mich keinen Bezug zur Solarspannung haben. Warum ist die Solarspannung so stark schwankend (von Meßpunkt zu Meßpunkt)?

Müsste bei bewölktem Himmel nicht auch die Solarspannung runter gehen?

Ist das normales Verhalten des Regler?

73b6d573-3f5a-41f7-8973-4faf1384bf58.jpeg

Auszug von 2. Bild.


2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

alex78 avatar image
alex78 answered ·

Das ist das Regelverhalten vom MPPT. Er prüft ob er bei einer tieferen Spannung mehr Amper ziehen kann. Das könnte vor allem sein wenn Zellen parallel geschalten sind. Der MPPT such immer den Punkt bei dem Spannung mal Strom die grösste Leistung ergibt. Eine Solarzelle verhält sich eher wie eine Stromquelle nicht wie eine Spannungsquelle. Der Strom ist bei der maximalen Sonneneinstrahlung am höchsten die Spannung steigt schon bei mittlerer Einstrahlung stark an und fällt bei maximaler Einstrahlung wieder ab weil sich die Solarzelle erwärmt.

2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

dej avatar image
dej answered ·

Vielen Dank für die Erklärung.