question

6kw-croizet avatar image
6kw-croizet asked

BlueSolar MPPT VEdirect ou VECan ?

Bonjour,

J'ai monté un ensemble 6kwc + Multiplus II 48/5000 + Blue MPPT + Cerbo le tout en ESS , sans réinjection réseau (consigne réseau 20W), batteries plomb environ 20KWH

Le Blue MPPT est relié au Cerbo en Ve Can, tout fonctionne bien mais je n'avais pas accès au MPPT en me connectant avec PC et Victron connect et adaptateur VE direct - USB sur cerbo.

J'ai ajouté une liaison MPPT-Cerbo en VE direct , mais j'ai alarme MPPT #68 réseau mal configuré !

Que conseillez vous pour la liaison Cerbo-MPPT ?

Merci

JJ

MPPT Controllers
2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

2 Answers
Thierry Cortassa (Victron Energy Staff) avatar image
Thierry Cortassa (Victron Energy Staff) answered ·

Vous ne pouvez pas mettre les deux câbles en même temps, cela créer des conflits !

Branchez seulement le vecan !

avec le dernier firmware, vous aurez accès au système via victron connect !

2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

6kw-croizet avatar image
6kw-croizet answered ·

Merci pour la réponse.

2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.