Ladeschluss Spannung 52,2 V
Entladen Spannung 46,5V
This site is now in read-only archive mode. Please move all discussion, and create a new account at the new Victron Community site.
Ladeschluss Spannung 52,2 V
Entladen Spannung 46,5V
Bitte ein paar mehr Infos zum System.
Welche Komponenten sind installiert? Wie sind diese Konfiguriert?
ggf. auch ein paar Bilder von den Einstellungen aus VE.config und dem Cerbo.
Was zeigt die Pylontech in der Geräteliste als Ladezustand an?
Was ist im Cerbo in den Einstellungen -> System-Setup -> "Batteriemonitor" eingestellt?
Unter System Setup/Batteriewächter ist Multiplus on VE.bus eingestellt.
So sieht mein System aus.
ESS Einspeisung. Wie schon dargestellt, die Anzeige geht fast auf Batterie leer, auf den Pylontech Akkus sind aber noch 3 LED alls Ladezustand zu erkennen.
Da wird ein spezielles Kabel gebraucht, das aus dem Lieferumfang funktioniert nicht.
Siehe:
https://www.victronenergy.com/live/battery_compatibility:pylontech_phantom
Additional resources still need to be added for this topic
30 People are following this question.