Hallo
Bin gerade am Aufbau einer Notstromanlage mit anschließender Erweiterung mit 9PV Modulen und einem Fronius auf AC out1
im Moment vorhanden und angeschlossen
Multiplus 2 5000 GX
3x Pylontech 2000
einem Inverter Generator von Hyundai mit 4500va
Ich möchte das Setup möglichst so einstellen dass es im Vollausbau funktioniert.
desshalb habe ich das ess eingeschaltet,und das Ländernetz für Austria.
Im Moment ist die Anlage vom Netz getrennt und wird mittels Umschalter,entweder Netz oder Multi,auf die Hausinst. geschaltet.Wie gesagt ich bin erst am Anfang.
Nun zum Problem
Pylons sind halb voll,Netz ist weg ,ich schalte um auf Notstrom
Multi versorgt Haus von der Batt.
funktioniert!
jetzt schalte ich den Generator ein.
funktioniert im Prinzip wenn ich das mit angeschloßenem Pc und Mk3,und Veconfig mache,denn dann trennt der Multi die Verbindung von der Batt und somit Haus stromlos.
nachdem der Multi aufgeschalten hat und ich das Mk3 abziehe dauert es ein paar sec
und der Multi versorgt das Haus und ladet die Batt.
Mache ich das ohne Mk3 versorgt der Multi das Haus weiterhin ,nur sobald er den Generator durchschaltet, geht dieser in Overload und schaltet aus.
Last am Ausgang 200w,Ladeleistung 1200w wobei wenns funktioniert steigert der Multi die Ladeleistung von 0 weg bis eben 1200.
machmal funktioniert es sogar ohne Mk3 ,aber eben sehr selten.
Meine Vermutung ,beim aufsynchronisieren entsteht ein kurzer Impuls der den Gen abschießt,wenn Ac-out mit AC-in synchronisiert ?
Gibt es eine Möglichkeit den Generator vor diesem kurzen Ereignis zu schützen ?
danke
L.G.
Manfred