question

fx90 avatar image
fx90 asked

MPPT Auslegung

Hallo zusammen,

kann mir vielleicht jemand sagen wie genau ich einen MPPT belasten kann?

Meine geplante Erweiterung werden 12 oder 16 JA Module mit 405Wp. Leerlaufspannung sind laut Datenblatt genau 37,23V und Kurzschlussstrom 13,87A.


Ich möchte 4 Module in Reihe Schalten und dann 3 oder 4 Springs bilden.


Aktuell habe ich mit diesen Modulen 5x2 Springs laufen. Habe bisher maximal knapp über 63V gesehen.

Jetzt die Frage ob ich den MPPT so knapp auslegen kann?

Es wären bei 37,5V genau 150V. Im laufenden Betrieb sollte es ja immer dich passen.


Danke für euer Feedback.

MPPT Controllers
2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

1 Answer
hardy-tuner avatar image
hardy-tuner answered ·

Es wäre hilfreich zu wissen welcher mppt im Einsatz ist. Bei einem 150V mppt kann man nicht so knapp auslegen, da ein kalter Wintertag mit Sonne sie Spannung überschreiten kann, dann wars das mit dem mppt.

4s3p könnte theoretisch klappen

Am besten mal die Daten hier eingeben und Temperaturbereich anpassen, dann bekommst Vorschläge was passt:

https://www.victronenergy.de/mppt-calculator

2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.