Ich weiß das der M2 keine Gleichspannung am AC Out hat aber trifft das auch auf den kleinen 24/800 zu? Im Handbuch steht dazu nichts weil ich sonst ja einen Typ B Fi bräuchte
This site is now in read-only archive mode. Please move all discussion, and create a new account at the new Victron Community site.
Ich weiß das der M2 keine Gleichspannung am AC Out hat aber trifft das auch auf den kleinen 24/800 zu? Im Handbuch steht dazu nichts weil ich sonst ja einen Typ B Fi bräuchte
Der Interne Aufbau mit dem Ringkerntrafo ist zwar kleiner aber technisch identisch mit den grösseren MP. Ein Typ A reicht völlig aus, da auch hier keine DC Anteile mit übertragen werden können. Beim 800er braucht auch die interne Null-PE Verbindung nicht gesteckt werden.