question

wolfralf avatar image
wolfralf asked

Multiplus II 5000, Parallelbetrieb EVU Netz, N-Leiter

Ist es zulässig am Multiplus II die N- Leiter (ACin/ out1 / out2) zu verbinden ? ACout trifft sich bei mir im Zählerschrank wieder mit dem EVU- Netz (als separate Phasen), PE und N wären dort gemeinsam an den Zentralanschlüssen (PE, N) zusammengeführt. Im Schaltplan des Multiplus ist der N- Leiter an allen drei AC Anschlüssen jeweils separat geführt....

Multiplus-II
2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

1 Answer
netrange avatar image
netrange answered ·

Hallo und danke für die Nutzung der Suchfunktion :)

Die Antwort ist : NEIN !

Das Thema wurde schon etliche Male, auch deutsch, behandelt.

Es ist ausserdem auch in den sehr ausführlichen Schaltungsunterlagen von Victron ersichtlich !

2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.