Pb absence débit des MPPT en « Power Assist »
Type d’installation :
- Alimentation d’une maison
- Installation Victron raccordée au réseau EDF
Composition de l’installation :
- 1 Quattro 48-10000-140-2*100
- 2 MPPT :
- 1 MPPT 250-100
- 1 MPPT 250-60
- 1 Cerbo GX avec écran
- 1 colonne de 8 batteries Pylontech US2000 connectée au Cerbo par BMS Can Bus
- 15 Panneaux PV sur le toit
Problème initial :
Avant la mise en place de notre installation VICTRON le disjoncteur EDF déclenchait fréquemment, de façon aléatoire, car la maison a des pointes de consommation supérieures au calibre du disjoncteur EDF : 40A
Problème de l’installation Victron :
Pour faire fonctionner l’installation on a le choix entre 2 modes de fonctionnement
Avec ESS.
- Dans ce cas Power Assist est invalidé,
- L’installation fonctionne bien, je vois bien que lorsque le soleil brille les MPPT débitent 4KW, donc les panneaux PV et le MPPT fonctionnent bien
Pb : Ce mode de fonctionnement ne convient pas car Power Assist ne peut pas être activé.
Sans ESS, avec Power Assist validé
- L’installation fonctionne bien, Power Assist fait son travail,
Pb: lorsque les batteries sont chargées a 100% et que le soleil brille, les MPPT ne débitent aucune énergie.
Pourquoi les MPPT ne débitent pas ?
Quel est le paramétrage que je dois appliquer pour faire débiter les MPPT ?