En una instalación con un inversor Quattro 48/15000 debemos limitar la corriente de entrada alterna (AC IN 1) a menos de 13A (debido al pequeño tamaño del grupo de entrada), pero en el Cerbo GX, si le cambiamos dicho valor de "limite de corriente de entrada" a un valor inferior a 14,5A (aunque modifica el archivo del inversor) nos vuelve a poner 14,5 A. ¿A que puede deberse?
En el archivo que nos descargamos y abrimos a través del VE. Configure detectamos que si nos ha cambiado el valor automáticamente pero en el Cerbo sigue fijado el 14,5. Ademas en el VE. Configure esta marcado en ambas entradas "overruled by remote" para que sea el Cerbo quien controle este tema.
Físicamente con un polímetro detectamos que la instalación demanda del grupo mas de 13A y acaba por pararse, independientemente de los 11A que tengamos fijados en el archivo del inversor (es decir, obedece a los 14,5 del Cerbo).
El cerbo se encuentra actualizado a la ultima versión y preparado para la comunicación con los dispositivos y el portal, al igual que el inversor y reguladores.