question

frank-8000 avatar image
frank-8000 asked

Funcionamiento Red-carga(no carga de baterías)

Es posible programar los inversores para hacer simplemente de puente y que la red eléctrica se ocupe del consumo sin que se desvíe un porcentaje a la carga de baterías.Las baterías se empezarían a cargar cuándo el sol salga, es decir dar prioridad al consumo desde la red cuándo las baterías estén por debajo del nivel previsto.

Node-RED
2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

4 Answers
cquinones (Victron Energy Staff) avatar image
cquinones (Victron Energy Staff) answered ·

Hola @Frank 8000 ,

Puede programar el cargador a 1 amperio en DC .

2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

Victor Bonilla avatar image
Victor Bonilla answered ·

Si montas un ESS programas el nivel minimo de descarga hasta donde consideres oportuno y de hay para abajo la red alimentará las cargas hasta que el sol vuelva a cargarlas al dia siguiente. Creo que es eso lo que preguntas....

2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

frank-8000 avatar image
frank-8000 answered ·

1661252134265.png

Qué parámetro debo corregir para que los 6147W de los paneles se destinen todos al consumo de la carga. La batería podría cargarse con el resto de la producción, en este caso unos 2000w.La red no sería necesaria en este caso. ¿Qué estoy haciendo mal?


1661252134265.png (1.2 MiB)
2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

Victor Bonilla avatar image
Victor Bonilla answered ·

Buenas como tienes configurados los paramentros del ESS?

En el menu del ESS. ¿Como tienes configurado el apartado "Modo", "CONTADOR DE RED" y "SOC minimo de descarga"?

2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.