Bonjour,
J'ouvre ce post pour partager les questions/recommandations liées à l'installation (*) d'un Multiplus-II 8 kVA + RS450/200 + pack Pylontech. L'objectif est de tout réaliser dans les normes en vue du consuel.
Les points confirmés.
- La Wc totale des panneaux ne doit pas dépasser celle de l'abonnement.
- Protection "AC in" via disjoncteur bipolaire 63A + diff. 30mA
- Protection "AC out" via disjoncteur bipolaire 63A (**).
- Coupure batterie bipolaire.
- S'il y a un inverseur de source, utiliser un modèle bipolaire de 63A.
Les questions.
- Quel type de différentiel pour "AC in" : modèle HPI pour éviter disjonctions intempestives ?
- Quel référence de câble souple utiliser pour "AC in/out" : H07RN-F 3G10 ou 3 x H07VK 10mm2 ?
- Quel documents à fournir au consuel pour Multiplus II et RS450/200 ?
- Peut-on fournir au consuel un schéma dessiné à la main ?
Ne pas hésiter à compléter (ou corriger si j'ai écrit des âneries)...
(*) Abonnement monophasé 9 kVA.
(**) Grâce à l'isolation galvanique du Multiplus-II.