question

fifi avatar image
fifi asked

Vaillant Eco Power am Multiplus 2 GX

Hallo,

mir wurde hier immer super geholfen, deshalb möchte ich noch mal eine Frage stellen.

In der Remote-Konsole habe ich keine Einstellmöglichkeit gefunden, in VEConfig sehe ich das unter Virtueller Schalter, VS nicht verwenden, aktiv ist.

Muss sicher erst was eingestellt werden damit in der Remote-Konsole was zu sehen ist.

Nur weiß

ich nicht welchen von den 6 Menüpunkten ich wählen soll.

Das BHKW hat einen Eingang, wenn der geschlossen wird startet es und wenn offen geht es aus.

Ich würde gern das BHKW starten lassen wenn Akku bei 20% und stoppen wenn voll.

Welchen der Auswahlmöglichkeiten wäre da der Richtige?

Vielen Dank schon mal für eine Antwort die mir weiterhilft.

Multiplus-II
1 comment
2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

netrange avatar image netrange commented ·
Was für Komponenten sind denn noch verbaut ...

Der Virtuelle Schalter hat damit nichts zu tun ... Wenn ESS Aktiviert wird ist der VS immer aus ...

Schau mal in der Remotekonsole beim Schalter 1 und konfiguriere diesen auf Generator ... Dann kannst du Bedingungen dafür konfigurieren ... Aber ALLES in der RC ...

0 Likes 0 ·
3 Answers
fifi avatar image
fifi answered ·

Hallo,

ESS ist aktiviert. Eine Batterie ist dran, ein Zähler und eine Solaranlage, das läuft alles perfekt auf nulleinspeisung.

Nun soll aber mein BHKW wenn es wieder kalt draußen ist auch wieder laufen.

Nur dann eben nur solange der Akku was aufnehmen kann.

Hab da einen Menüpunkt Tankpumpe, dacht ich könnte darüber mein BHKW steuern, wenn ich den anklicke kommt, es ist nicht aktiv, auf Relais gehen und Tankpumpe aktivieren, nur Relais find ich auch nicht.

Schalter1 wo finde ich den?

5 comments
2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

netrange avatar image netrange commented ·
In der Remote Console hast du 2 Relais die du konfigurieren kannst ... Bei 1 stellst du Generator ein ... Dann kannst du im Menüpunkt Generator Start Stop die Bedingungen einstellen ... Für Relais 1 ... Kannst dann auch über das vrm ansteuern
0 Likes 0 ·
Matthias Lange - DE avatar image Matthias Lange - DE ♦ netrange commented ·
Beim MultiPlus GX hat man das nicht, da es da kein Relais auf der GX Platine gibt.

Das muss man den "Generator Start/Stop" Assistenten oder den "programmierbares Relais" im MultiPlus nehmen.

0 Likes 0 ·
netrange avatar image netrange Matthias Lange - DE ♦ commented ·
... Wieder was gelernt ... Warum macht Victron sowas ... Und ja ... Oben steht ja MP 2 GX ...
0 Likes 0 ·
fifi avatar image fifi Matthias Lange - DE ♦ commented ·

Den "Generator Start/Stop" Assistenten find ich nicht in der Remote Console,, muss ich das mit VEConfig machen?


0 Likes 0 ·
Matthias Lange - DE avatar image Matthias Lange - DE ♦ fifi commented ·
Assistenten gibt es nur über VE.config im MultiPlus.
0 Likes 0 ·
fifi avatar image
fifi answered ·

Hallo,

nehme an das geht dann wieder bei Virtueller Schalter einzustellen?

Dann wäre ich wieder bei Frage 1 , welchen der 6 Menüpunkte soll ich da nehmen.

Ich will einfach nur, daß das Relais schaltet wenn der Akku einen bestimmten Ladezustand erreicht hat, ganz egal woher der Strom kommt ( Generator oder Solar).

1 comment
2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

netrange avatar image netrange commented ·
Schau mal in deine "Assistenten" in der VE Config ... ganz rechts wo auch dein ESS konfiguriert wird ... vielleicht wirst du ja fündig ... da lässt sich bestimmt was mit SOC konfigurieren

Dein Multi selber hat ja Relais die du nutzen kannst ... wenn schon deine GX Einheit so abgepeckt wurde ;)


0 Likes 0 ·
fifi avatar image
fifi answered ·

Danke, das ist genau das was ich gesucht habe.

Wenn ich einen Assistenten neu abspeichere, start das System dann neu ?

2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.