Hallo liebe Community,
ich habe das Problem, das meine Akkus tagsüber zu 100% aufgeladen werden, diese aber Abends, wenn die PV-Anlage keine Energie liefert, sich nicht entladen, also nicht genutzt werden.
Wenn ich aber am MultiPlus II an den AC-Out 1 Verbraucher anschließe, dann entladen sich die Akkus.
Kurz zu meiner vorhandenen Anlage:
- Victron Venus GX
- MultiPlus II 48/5000/70-50
- Energiemessgerät ET-340
- 2x US-2000 Akkus mit jeweils 2,4 KW
- Solarpanels 2x320W an TSUN M800 Mikrowechselrichter
- Solarpanels 2x400W an TSUN M800 Mikrowechselrichter
Da das System nur 1-phasig ist, habe ich den ET-340 so angeschlossen, dass auf dem ersten Eingang die Einspeisung vom Stromnetz zum MultiPlus II zum AC-In Eingang angeschlossen und gemessen werden kann.
Über den zweiten Anschluss des ET-340 läuft die PV-Anlage und am Ausgang des Energiemessgerätes werden dann die beiden Leitungen gebrückt und zusammengeführt.
Somit ist die Topologie der Verkabelung wie in der Bedienungsanleitung des ET-340 abgebildet angeschlossen.
Die Konfiguration des ET-340 über den Venus GX habe ich auch entsprechend eingestellt (Rolle=Netzzähler, Phasentyp Einphasig und PV Wechselr. an Phase 2 aktiviert).
Auf dem Dashboard sieht es dann so aus:
Die kritischen Lasten zeigen den AC-1 Ausgang des MultiPlus II, der aber eigentlich nicht genutzt wird. Die Akkus sollten parallel zu der PV-Anlage in das Netz zu den Verbrauchern eingespeist werden, wenn die PV-Anlage Abends dann 0 W liefert.
Muss der MultiPlus vielleicht noch einen Energiemesser für die Verbraucher haben? Bei den AC-Lasten wird entweder 0 W oder manchmal geringe Werte (z.B. 21 W) angezeigt. Woher dieser Wert komme, kann ich nicht genau sagen.
Hat jemand eine Idee?