question

ekramer avatar image
ekramer asked

Netzeinspeisung

Hallo meine Anlage lädt die Akkus zu 100% und dann schalten sich die MPPTs ab. Wie kann ich das vollumfängliche Einspeisen des PV-Überschusses erreichen? Bitte nur technische Hinweise.

3x MP2 48/5000/70 parallel 1-phasig ESS mit LiFePo konfiguriert

2x MPPT 259/60

1x Cerbo GX

10x Pylontech US3000C in 2 Gruppen



ESS
2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

3 Answers
Matthias Lange - DE avatar image
Matthias Lange - DE answered ·

Im Cerbo Einstellungen -> ESS -> Netzeinspeisung
https://www.victronenergy.com/media/pg/Energy_Storage_System/de/ess-introduction---features.html

Warum alles auf einer Phase? Ist das Netz nur 1-phasig?

2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

ekramer avatar image
ekramer answered ·

Danke für die schnelle Reaktion! Problem hat sich erledigt: Der Cerbo benötigt gefühlt ewig bis die aktuellen Daten im Dashboard sichtbar werden. Wahrscheinlich war schon bei vorherigen Einstellungsversuchen alles richtig und ich nur zu ungeduldig.

2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

ekramer avatar image
ekramer answered ·

Der Chat kann bitte gelöscht werden

2 |3000