MPPT 75/15 Parameter für SMF Batterie (Blei-Säure)

Hallo zusammen,

ich habe am MPPT 75/15 eine SMF C100 Blei-Säure-Batterie mit folgenden Daten:

Ladestrom Ca. 1/10 der C20 Nennkapazität (C20: 80Ah aber ich habe 100Ah)
Ladespannung 14,7 V – 14,8V
Erhaltungsspannung Max. 13,8V

Die Parameter für Ladespannung und Erhaltungsspannung sind klar. Mir ist unklar, welche Einstellungen ich für Ausgleichsspannung, maximalen Ladestrom und Zellenausgleich eingeben sollte. Hat mir jemand einen Tipp?

Danke schonmal!


MPPT Controllersbattery charginglead-acid
2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

1 Answer
micha854 avatar image
micha854 answered ·

Hallo Ben!


Ausgleichsspannung und Zellenausgleich ist dasselbe. Bei Blei Batterien um die 15 - 16V

Muss man schauen, wenn die Suppe am Ventil direkt raussuppt, ist die Spannung etwas hoch. Sie sollte zwar kochen aber halt nicht aus dem Ventil raussuppen...

Ausgleichsdauer etwa 1 - 2 Stunden maximal!


Lg Micha