question

chauvet avatar image
chauvet asked

l'interupteur d'un multiplus 2 gx 5000/70 ne fonctionne plus en position 1.il fonctionne uniquement sur la position 2.le probléme est il connu

le multiplus a fonctionné 3 jours normalement ,je l'ai mis en position 0 sans qu'il soit en charge .lors de la remise en service le multiplus ne s'est jamais rallumé.

Multiplus-II
2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

2 Answers
Thierry Cortassa (Victron Energy Staff) avatar image
Thierry Cortassa (Victron Energy Staff) answered ·

bonjour

quel est la version de firmwar?

quel est la tension batterie et l'ac in est il present?

2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

chauvet avatar image
chauvet answered ·

bonjour,probléme résolu.j'ai du deconnecter l'ac,puis la batterie .basculer l'interrupteur sur 0 . sur 2 a nouveaux.sur 0.remise en service batterie et ac .mise en position 1 de l'onduleur et il s'est remis en service.