question

tim88 avatar image
tim88 asked

Wieso nur ca 850W?

Hallo zusammen,

seit einiger Zeit betreibe ich eine Anlage mit 1,7kwp die in einen multiplus 2 mit pylontech akku lädt. mppt 150/35 und venus gx sind auch noch dabei.

es läuft auch soweit alles... allerdings ist mir aufgefallen, dass beim kochen und immer wenn genug leistung gefordert wird die batterie mit max 850w entlädt und der rest aus dem Grid bezogen wird.

Verstehe ich das falsch oder müsste der Multiplus 2 48/3000/35 nicht mehr Leistung bereit stellen können?

Für Hilfe wäre ich wirklich dankebar :)

Tolles Forum übrigens. Ihr seid alle ganz schön fit.

Multiplus-II
2 comments
2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

Matthias Lange - DE avatar image Matthias Lange - DE ♦ commented ·
Wie viele und welche Pylontech sind es denn genau?
0 Likes 0 ·
tim88 avatar image tim88 Matthias Lange - DE ♦ commented ·
Es ist bloß eine und zwar eine US2000.
0 Likes 0 ·
3 Answers
micha854 avatar image
micha854 answered ·

moin tim,


der pylontech sollte schon etwa 1200 watt abgeben können, das wären halt 25A die du maximal entnehmen kannst.


ich könnte mir also nur vorstellen das du irgendwo (ich glaube im DVCC) discharge max current etwas limitiert hast?


läuft die anlage im ESS?

2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

tim88 avatar image
tim88 answered ·

Hallo Micha854,

Bei mir läuft es auf deutsch... im DVCC ist bis auf DVCC selbst alles aus.

Ich versteh das nicht...

2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

Matthias Lange - DE avatar image
Matthias Lange - DE answered ·

Eine US2000 kann, wie schon gesagt nur mit 25A dauerhaft geladen/entladen werden, wenn der Strom nicht aus anderen Gründen reduziert wurde.

Normalerweise sollte der Akku in der Geräteliste zu sehen sein und da kann man auch drauf gehen und da gibt es ein Menü in dem man sich die aktuellen Lade/Enlade Ströme anschauen kann.

Ein paar Bilder/Screenshots würden da vielleicht auch helfen.

2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.