¿ Induce a error la calculadora de secciones (Cable Calc) del Tool Kit de Victron?

CALCULADORA SECCIONES VICTRON.jpgMI CALCULADORA.jpgHola.

Cuando en Cable Calc de Victron Tool Kit, seleccionamos por ejemplo CC, 48V 1m de longitud, una corriente de 180A y un cable de sección de 16mm2, dicha calculadora nos indica que se pierde un 0,8% de tensión, por debajo del 1,5 % máximo establecido en el pliego de condiciones técnicas de aislada, apartado 5.5.2 del IDAE. Es decir , se cumple el criterio de "caída máxima de tensión permitida en el conductor". Sin embargo, la calculadora no está considerando el criterio de intensidad máxima admisible en dicha sección, y que viene establecido por NORMA UNE 20460-3-523 e ITC-BT-19, que por ejemplo para una instalación tipo xlp2 daría una sección superior a 50mm2.

Por lo tanto, entiendo, no se trata de una calculadora de secciones. Solo te indica (si el algoritmo que lleva implícito está actualizado al 1,5% de caída permitida) correctamente la caída de tensión que se va a dar, y por lo tanto si se cumple o no uno de los dos criterios a utilizar para el cálculo de secciones.

En fin, espero algún comentario al respecto que me aclare la duda.

Gracias por vuestro tiempo

Rafael

MI CALCULADORA AMBOS CRITERIOS.jpg


software
2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

1 Answer
Juan Alberto Félix avatar image
Juan Alberto Félix answered ·

Efectivamente, la calculadora se desarrolló para su uso a nivel mundial, por lo que algunas normas no se tienen en cuenta.

2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.