Hi Alexandra, yes, of course. Some details.
Multiplus is already in use with an ESS-System in Germany. Currently I use Microinverter (Envertech EVT300/560). roughly 1.7kWp possible. My intention is to expand the Solarcapacity but I do not wand to feed back power into the grid without getting paid for. A regulation/limitation of the the feedback-power into the grid seem not possible with these inverters.
I am looking for an alternative to realise a zero feed-in.
Otherwise I may need to go the bureaucratic way with instances and Net-supplier to get paid.
Is the micro inverter able to be controlled by the Victron ESS system?
If it is not then just have it in the input side so it can self regulate. The victron mppt will not feedback unless you tell it to.
Hier schreibt man deutsch...:-)
Deine Mikroinverter müssen frequenzsteuerbar sein! Du müsstest dann in der ESS-Konfiguration angeben, dass du am ACout1 PV-Inverter angeschlossen hast. Dort kannst du dann den Frequenzgang und die Leistung deiner Inverter angeben. Ich vermute allerdings, dass deine Inverter das nicht können und somit speisen sie immer(!) ein, wenn sie Stromüberfluss liefern.
Richtig...ich schreibe Deutsch. :o)
Laut TÜV-Prüfbericht können die Envertech EVT-Mikrowechselrichter über Frequenzerhöhung runtergeregelt werden, ich habe die Messwerte auch so in der ESS-Konfiguration eingetragen.
In der Remote Konsole habe ich auch die Einspeisebegrenzung aktiviert, auf 600W, allerdings wird diese niemals als aktiv angezeigt, auch wenn ich wesentlich mehr ins Netzt einspeise.
Woran könnte es liegen, dass die Einspeisebegrenzung nie aktiv wird ? Dann kann ich auch nie feststellen ob die Wechselrichter runterregeln.
Vielleicht habe ich etwas übersehen und falsch konfiguriert ?
Nur bei Netzausfall würde der Multi die Frequenz ändern, wenn die Akkus fast voll sind.