Hallo zusammen, Ich habe ein Problem mit einem Victron Multiplus 3000/12/120 Baujahr 2020. Bei der Wiederholungsprüfung wurde die Schleifenimpedanz im Wechselrichterbetrieb gemessen. Hier wurden plötzlich Werte von 25mOhm und 8250 A gemessen - übliche Werte waren immer 6 Ohm und ca. 37A. Ich hatte das Problem bisher dreimal auf verschiedenen Geräten mit unterschiedlichen Messgeräten. Das Gerät war vom Stromnetz getrennt und wurde mit Batterien betrieben. Die Netzimpedanz ergab die üblichen Werte von ca. 6 Ohm und 37A. Bei dem genannten Multiplus wurde 2021 auf Verdacht die Anschlussplatine getauscht und das Problem war behoben. Jetzt, ein Jahr später, tritt das Problem erneut auf. Messgerät: Gossen Metrawatt Profitest MXTRA Ich hoffe ihr könnt mir helfen Vielen Dank!