Viktron Multiplus2, 3000, PV- Anlage 3000 Kw/p, Pylontech, 48 V, 7,2 KW
This site is now in read-only archive mode. Please move all discussion, and create a new account at the new Victron Community site.
Viktron Multiplus2, 3000, PV- Anlage 3000 Kw/p, Pylontech, 48 V, 7,2 KW
Hallo
Was für Wechselrichter sind denn bei der PV-Anlage verbaut? 1- oder 3-Phasig?
Sind es wirklich 3000 kWp oder 3?
Was soll per Notstrom versorgt werden? Ganzes Haus oder evtl nur Gefriertruhe etc?
Umschaltung automatisch oder reicht auch manuell oder z.b.eine Steckdose?
Gruß
Da hat sich wohl der Fehlerteufel eingeschlichen, 2 x 3 KWp, Wechelrichter Kostal piko. Zuerst war gewünscht eine 3 phasige Fäkalienhebepumpe damit zu bedienen, die läuft zweimal am Tag vielleicht 5 min, aber bei entsprechendem Anlaufstrom. Das soll jetzt aber ein Benzin getriebenes Aggregat machen, dann bleiben nur soche Sachen wie Gefriertruhen, Heizungspumpe, etc.Könnte ich denn generell den PV Strom bei Netzausfall nutzen, ohne die Wechselrichter zu tauschen, diese kann ich nicht über Frequenzveränderung steuern?. Vielen Dank für Deine Mühe Gruß Bernd
Hi
Hängen beide wr und auch das Haus am selben Zähler? (Überschusseinspeisung?)
Guck dir mal das Anschluss-Schema an.
Die zu versorgenen Verbraucher kommen dann hinter den Multi auf AC-Out.
Dort können auch die 1-phasigen Wechselrichter dran.
Problem ist nur das wenn die Batterie mal leer sein sollte, dann ist sie leer... Also kein schwarz-start. Dafür müsstest du einen pico z. B. gegen ein mppt tauschen und die Batterien dc laden.
Gruß