question

cali-clim avatar image
cali-clim asked

ess et multiplus final de mon problem

j'ai trouvé pourquoi sa sauter parce que je monter en même temps mon interdif sortie out1 , et sa fait sauter maintenant, je met en route mon multiplus j'attends qui se met en chargeur ou inverteur et la je met mon disjoncteur sur on de la sortie out1 et sa disjoncteur pas !! bon j'ai pas compris mais sa fonctionne. pare contre si je fait une mis a jours et que sa reboot apres c'est foutu sa saute !!! maintenant le parametrage ess et dvcc et je comprends pas sur le portail vrm j'ai 2 cerbo ?

ESS
2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

13 Answers
Thierry Cortassa (Victron Energy Staff) avatar image
Thierry Cortassa (Victron Energy Staff) answered ·

Comme deja indiqué, ne multipliez pas les poste continué sur le meme poste c'est plus facile a suivre !!!

vu ce que vous décrivez, vous bouclez électriquement l'entrée et la sortie, c'est pour cela que ça disjoncte.

je suis quasiment certain, que vous partez de votre tgbt pour aller sur le multiplus et de la sortie du multiplus vous repartez vers la tgbt !!!

2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

cali-clim avatar image
cali-clim answered ·

bonjour M cortassa oui c'est sa !!! exactement c'est pas sa alors ? j'ai fait un mauvais câblage multi tgbt ? fabien M. mon a pas parler, bon on n'a parler de tout !!!

2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

Thierry Cortassa (Victron Energy Staff) avatar image
Thierry Cortassa (Victron Energy Staff) answered ·

oui il ne faut pas que l'entrée et lé sortie soit alimenté par le même point si non ça court-circuite le multiplus.

cela marche si on connecte l'entré puis la sortie une fois synchronisé, mais ça disjoncte si on fait l'inverse et ce n'ai pas bon du tout pour le multiplus !

2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

cali-clim avatar image
cali-clim answered ·

ok pourtant j'ai mis mon entrée sur la 3eme ranger interdif different et ma sortie et sur la 4 eme ranger avec un autre interdif ! de tgbt c'est sa que je comprends pas . et mon cerbo perd la comunication de longue sa me dit no data comunication monitoring mais je pense que sa vient de la fonction svcc ,j'ai desactive la mis a jours auto mais toujours pareil c'est pas evident pour moi tout sa , vous etiez installateur av .

2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

Thierry Cortassa (Victron Energy Staff) avatar image
Thierry Cortassa (Victron Energy Staff) answered ·

sauf qu en général, dans un tableau les rangée sont interconnectées !

2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

cali-clim avatar image
cali-clim answered ·

oui donc il faut que mon ac in je les déconnecte de mes 3 autre ranger et les 3 seront seront en autoconsommation sans interconnexion !! bon je pense appelez M Mainelec hiii j'espere qui reponds merci

2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

cali-clim avatar image
cali-clim answered ·

bonjours pouvez vous confirmer svp ?

2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

Thierry Cortassa (Victron Energy Staff) avatar image
Thierry Cortassa (Victron Energy Staff) answered ·

cf manuel et schéma sur notre site internet !

2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

cali-clim avatar image
cali-clim answered ·

merci sa aide beaucoup !!!

2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

Thierry Cortassa (Victron Energy Staff) avatar image
Thierry Cortassa (Victron Energy Staff) answered ·

je ne peux pas être plus clair.

relisez mes postes et regardez les documentations tout est ecrit !

ce forum n'est pas un support technique, c'est au distributeur d’apporter ce support.

comprenez qu'au vu de vos question, on voit que un, vous ne vous êtes pas suffisamment documenté avant de réaliser votre projet et deux, vous n'avez pas forcement les compétences pour réaliser seul ce projet.

vous manipulez de l’électricité ce qui est potentiellement dangereux, boucler comme vous l'avez fait l'entré et la sortie démontre clairement un manque de compétence et c'est dangereux aussi bien pour le matériel que pour les personnes (quid du régime de neutre ?)

nous ne pouvons donc pas vous donner des conseil qui potentiellement engagerais notre responsabilité en cas de probleme.

notre conseille est donc clair, regardez le manuel de l'ess (l’avez vous au moins lu ?) les schéma disponible sur notre site, et si cela ne vous suffit pas alors faite appel a un professionnel ...



2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

cali-clim avatar image
cali-clim answered ·

bonjour oui je l'est relue plusieurs fois bien sur vos schema electrique son loin d'etre tres clair !!!vue qui montre grossièrement le schema de cablage en plus les explication sont loin d'etre simple ! pour ma competence apres j'ai modifier ess pour ilotage et interdit la reinjecteur avec le DVCC certe, je n'est pas le science infuse ! en se qui concerne le site solatek pour pas le nommer ma dit en gros que c'etait pas leur problemet je leur est dit que si il vende des produit victron , il aurai pu avoir au moins avoir un service adapter a ses produit !!!!une hotline comme certain site !!! mais bon ! j'ai compris entre autoconsommation et la revente !!! .mets un inverseur de source aussi en plus !


2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

Thierry Cortassa (Victron Energy Staff) avatar image
Thierry Cortassa (Victron Energy Staff) answered ·

Solatek, n'est pas un de nos client direct, envoyez moi par mail le numéro de série de votre multiplus(commençant par hq) et je vous enverrais le contact de la bonne personne qui doit vous assister.


2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

cali-clim avatar image
cali-clim answered ·

super merci voila le mail est parti

2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.