Hallo zusammen!
Ich habe ein funktionierendes ESS und eine Frage zur DC gekoppelten Überschusseinspeisung. Im Normalbetrieb regelt das ESS die Ladespannung auf 52,5V aus, ist die Absorbtion abgeschlossen fällt die Spannung etwas ab.
Aktiviere ich jetzt aber die DC gekoppelte Überschusseinspeisung, so fährt das System konstant eine Spannung von 52,9V an dem Pylontech-Speicher. Ist dies ein Fehler? (Ich hatte zum Test eine Begrenzung auf 1000W eingestellt.)
Reicht die solare Leistung für 1000W Einspeisung nicht mehr aus, so regelt das System wieder auf 52,5V aus.
Die Zulässige Spannung am Pylontech-Speicher wird meines Erachtens nicht überschritten, aber kann ich da irgendwie Einfluss nehmen und die Spannung auf 52,5V herabsetzen?
DVCC ist aktiviert, mit der letzten Firmware sogar zwangsweise. Als Spannung ist dort 52,5V eingestellt. Auch in den MPPT Ladereglern ist auch nur 52,5V eingestellt, aber diese sind ja eh "ferngesteuert".
Komponenten: Multiplus 2 48/3000, 1xUS3000C und 3xUS2000C, SmartSolar MPPT Laderegler und natürlich den Cerbo.
Gruß
Matthias