question

mryoshii avatar image
mryoshii asked

DVCC system charges with 62A instead of the set 27A what is going on? / DVCC System läd mit 62A statt den eingestellten 27A was ist da los?

Hello I tested today how my ess behaves in the event of a power failure.

When I switched everything back on. The system starts charging the battery. I have set 27A in DVCC but the battery is charged with 62A what is going on?


Hallo ich habe heute mal geteste wie sich mein ess bei einem stromausfll verhält.

Als ich alles wieder eingeschalten habe. Startet das system die ladung der battery. In DVCC habe ich 27A eingestellt aber die battery wird mit 62A geladen was ist da los?

ESSDVCC
2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

5 Answers
mryoshii avatar image
mryoshii answered ·

Noch ein paar Infos. Ich habe einen CerboGX, MultiPlus-2 24/3000/70-32, SmartShunt 500A, SmartSolar Charger MPPT 150/70 rev2 und 2x 12v 230Ah AGM batterien.


Some more info. I have a CerboGX, MultiPlus-2 24/3000/70-32, SmartShunt 500A, SmartSolar Charger MPPT 150/70 rev2 and 2x 12v 230Ah AGM batteries.

image-2022-03-01-12-56-41.pngAlso laut meinem verstendniss sollte doch er ladestrom nicht über 27A gehen? In diesem fall hat der MultiPlus und der MPPT zusammen über 1700 Watt in die batterien geladen.


So according to my understanding, the charging current should not exceed 27A? In this case, the MultiPlus and the MPPT together charged over 1700 watts into the batteries.


2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

mryoshii avatar image
mryoshii answered ·

Weis das keiner? ist das ein Bug oder ein Config fehler meiner seits?


Does no one know? Is this a bug or a config error on my part?

2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

Nico Bayer avatar image
Nico Bayer answered ·

Hast du "feed in excess" eingeschaltet?

https://community.victronenergy.com/questions/91148/dvcc-limit-charge-current-not-working-with-grid-fe.html

3 comments
2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

mryoshii avatar image mryoshii commented ·

Ja hab das so eingestellt:

1646341376606.png

0 Likes 0 ·
1646341376606.png (35.5 KiB)
Nico Bayer avatar image Nico Bayer mryoshii commented ·
Schalte das mal aus und schau ob dann der Ladestrom begrenzt wird.

Sobald feed in eingeschaltet ist, läuft der mppt mit maximaler Leistungen. Nur begrenzt von der eingestellten Ladekennlinie oder den von einem CAN bus BMS vorgegebenen werten.

Das wird in dem link den ich geteilt habe erklärt warum das so ist.

0 Likes 0 ·
mryoshii avatar image mryoshii Nico Bayer commented ·

Das funktioniert jetzt. Nur benutzt das System jetzt bei dem laden den übergebliebenen Solarstrom nicht. Also die AC Loads werden nur mit Netzstrom versorgt.

1646395797505.png

0 Likes 0 ·
1646395797505.png (138.5 KiB)
alexander-uhde avatar image
alexander-uhde answered ·

Hi,

hast du da noch einen weiteren AC PV-Generator am AC-out angeschlossen?


Is there another AC PV-genarator coupled to AC-out?

1 comment
2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

mryoshii avatar image mryoshii commented ·

Am AC-out sind nur verbraucher angeschlossen.


Only loads are connected to the AC-out.

0 Likes 0 ·
marcel123 avatar image
marcel123 answered ·

Hallo, konntest du dein Problem lösen?

Ich habe bis auf die Batterien exakt das selbe System und auch das selbe Problem…

VG.

2 |3000