Multiplus 24/5000, et générateur 20 kVA Tri

J'ai un système triphase en site isolé, avec 3 Multiplus 24/5000 et un generateur 20kVA tri

Le système à bien fonctionné depuis 5 ans, mais depuis un mois, le générateur ne charge plus les batteries; il n'apparait même plus sur le GX. J'ai l'impression qu'il y a un relais qui bat sur le Multiplus maitre

Quand je branche le generateur sur l'installation ça fonctionne: donc pas de problème avec le générateur

Quelqu'un a t'il déjà rencontré ce problème

Generator
2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

1 Answer
Thierry Cortassa (Victron Energy Staff) avatar image
Thierry Cortassa (Victron Energy Staff) answered ·

pas forcement !

si le generateur c'est decalé en stabilité, en frequence ou en tension, cela marchera sur les consomateur branché en direct, mais le multiplus ne le prendra pas (ou mal !)