Hallo,
ich habe einen 6kw einphasigen Anschluss für mein Haus,
muss der Inverter dann auch auf 6 kw limitiert sein oder kann man auch einen größeren verwenden?
danke
This site is now in read-only archive mode. Please move all discussion, and create a new account at the new Victron Community site.
Hallo,
ich habe einen 6kw einphasigen Anschluss für mein Haus,
muss der Inverter dann auch auf 6 kw limitiert sein oder kann man auch einen größeren verwenden?
danke
You can use a larger Quattro to supply your house.
You need to limit the battery charge power to 6kW. A 10kVA Quattro can charge with 7kW, but you can adjust the charging limit to be lower.
Also you can use "Power Assist" to supplement the 6kW with additional battery power if the house is using more than 6kW.
Example: If the house needs 8kW, then you can take 6kW from the network and the Quattro will add 2kW from the battery.