question

ramaje avatar image
ramaje asked

Seccion de cables

He calculado el voltaje, intensidad y distancia de los cables que van del regulador a la batería y me sale una sección de 10mm. Sabe alguien si un hilo de esta sección entra en las conexiones de un regulador smartsolar 100/30?. Gracias

victron community
2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

1 Answer
cquinones (Victron Energy Staff) avatar image
cquinones (Victron Energy Staff) answered ·

Hola @ramaje ,

Es de 16 mm2 lo tiene en las especificaciones técnicas. https://www.victronenergy.com/media/pg/Manual_SmartSolar_MPPT_100-30__100-50/es/technical-specifications.html#UUID-442101f7-4e04-06ad-29bc-f7d165109144