Charge batteries ESS heures pleines heures creuses seulement

Bonjour,

J'ai une installation utilisant le Multiplus II triphasé (15kVa) + des batteries au lithium (pas de PV).

Je souhaiterais paramétrer un arbitrage heures pleines- heures creuses (23h-6h).

C'est ce que je voudrais mais je ne sais pas comment paramétrer cela :

- Les batteries se chargent à partir du réseau AC de 23h à 6h uniquement,

- à partir de 6h01 et toute la journée, le réseau CA n'utilise que l'énergie des batteries,

- lorsque les batteries sont vides (5% SoC), elles restent à 5% SoC jusqu'à 23h et Multiplus utilise l'énergie du réseau.

Pouvez-vous m'aider à paramétrer cela ? Merci d'avance

ESS
2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

1 Answer
Thierry Cortassa (Victron Energy Staff) avatar image
Thierry Cortassa (Victron Energy Staff) answered ·

bonjour

il faut être en mode optimisé dans l'ess puis toujours dans l'ess aller dans charge programmé et renseigner les heures souhaitée.

5% je trouve cela quand même très faible !!!