Hallo,
ich habe ein Problem mit zwei Quattro im Parallel-Betrieb am Netz. Sie schwingen sich gelegentlich gegenseitig auf und schalten dann kurz ab ohne dass es eine Fehlermeldung gibt.
Das passiert mehrmals pro Stunde. Dabei fließen kurzzeitig DC seitig über 200A and an AC1 in über 40A.
Momentan sind beide AC in und auch die DC-Verkabelung absolut symmetrisch angeschlossen. Mit der Stromzange gemessen lassen sich keine Differenzen zwischen den Strömen der beiden Quattro feststellen.
Nachdem mein Lieferant der Geräte bisher (seit 2 Wochen) nicht reagiert möchte ich in der Fehlersuche weitermachen. Ein Ansatz währe das Netz nur auf einem Quattro anzuschließen um zu sehen ob sich dadurch etwas ändert.
Ist das möglich ohne die Geräte zu beschädigen?
Des weiteren habe ich die LOM-Funktion in Verdacht. Um die mal testweise abzuschalten brauche ich aber das Grid-Passwort und mein Lieferant reagiert da leider momentan nicht auf meine Anfrage.
Übrigens: Mit nur einem Quattro am Netz funktioniert das System ohne Probleme. Ebenso wenn sie beide Off-Grid sind.
Meine Komponenten:
2 x Quattro 48/5000 (neuste Firmware 4.90)
CCGX
2 x MPPT 250/60
6 x Turbo Energy LiFePO4 48V / 2,4kWh
Für Tipps und Hinweise wie ich das System stabil machen kann währe ich sehr dankbar.
Viele Grüße aus Spanien,
Thomas