Bonjour, mon installation comporte un multiplus 2 GX 48/3000/32 puis un onduleur Fronius Primo 3 raccordé en parallèle sur AC Out 1 avec un champ Pv de 3750 Wc et une batterie BYD Lvs Premium de 12 Kw en 48 volts avec son propre BMS. Afin de charger plus efficacement la batterie, j’ai ajouté deux MPPT 250/60 TR raccordés chacun sur 6 panneaux de 400 watts et j’aimerai augmenter dans une futur proche la capacité de la batterie à 24 Kw puis ajouter de nouveaux strings de panneaux en parallèle à ceux déjà présents puis un autre onduleur de 3 ou 3,6 Kw. Le premier des deux est raccordé au multiplus à l’aide d’un câble VeDirect-VeDirect est fonctionne parfaitement. Le deuxième est raccordé au multiplus à l’aide d’un câble VeDirect-Usb mais n‘a fonctionné correctement que quelques heures la première fois. Le voyant Float était actif. Sur les conseils de mon revendeur, j’ai changé de câble mais rien n’y a fait. Puis également suite à leur conseil, j’ai éteint le multiplus, mis une protection en ferrite autour du câble puis allumé l’ensemble. Tout a bien fonctionné pendant une semaine et cette après-midi, voici le message suivant qui revient « Solar Charger (289) - Error code : #67 - No BMS » . Ma question est la suivant: est il possible d’ajouter un Octo GX à mon multiplus 2 GX sachant qu’on ne peut avoir qu’un seul élément GX par installation en désactivant le GX du multiplus en sachant que je n’ai pas trouvé les instructions nécéssaire à cette manipulation ou y a t’il une autre solution ? En dernier option, j’ envisageai de remplacer mon multiplus 2 GX par un multiplus 2 afin d’y ajouter un Cerbo GX.
Merci pour vos réponses.