Buenas noches:
El viernes pasado finalizó la instalación de mi sistema Multiplus II 5000 junto con baterías pylontech y dos MPPT 150/60.
El sistema funciona bien salvo un detalle que me preocupa: Hay un consumo mínimo permanente desde la red de unos 200W (0.9A medidos con pinza amperimétrica en la acometida). Este consumo está directamente asociado al Multiplus, ya que si desconecto el resto de elementos de la instalación excepto el Multiplus, sigue estando y si desconecto el Multiplus de la acometida, el consumo desaparece.
He estado revisando el manual de Diseño e Instalación ESS y las causas por las que esto puede producirse no son las responsables en mi caso. Esos 200W de consumo del Multiplus no se ven reflejadas en la interfaz gráfica y además aumentan conforme las cargas de la casa (en cargas críticas) aumentan.
Si desconecto la casa de la red eléctrica y paso a funcionar con baterías, este consumo desaparece y no se suma a lo sacado de las baterías...
¿Este es un comportamiento normal o hay algo mal configurado?
Muchas gracias.