Bonjour,
j'ai besoin d'un petit coup de main concernant le multiplus compact 12/800.
J'ai fait l'acquisition d'une batterie lifepo4 ultimatron 200ah
cette batterie dispose d'un BMS intégré qui coupe la charge automatiquement quand la batterie est pleine. il n'y a donc pas de float ou de bulk sur cette batterie si j'ai bien saisi le principe.
Ma batterie peux toléré une tension de charge de 14,6 d'après le constructeur.
J'ai brancher la batterie sur le multiplus, celuici activé en mode chargeur uniquement, il a chargé sans problème, il a ventilé tout le long de la charge...
La batterie a atteint les 14,6v et puis après quelques minutes le multiplus c'est éteint...
il reste éteint 1 a 2 minute puis se rallume et relance la charge, et ainsi de suite.
J'en déduit qu'il se coupe car le BMS a couper la charge de la batterie et qu'il ne peux pas entrer en charge d'entretient.
Y a t il un réglage a apporter au multiplus pour remédier a cela?