Inverter Connect to Multiplus 2

Hey,


i bought a Briggs & Stratton 030806 Benzin Inverter P4500 for bad Days without sun. Now i have the Problem That i can’t find Phase (L1) and the neutral wire on the inverter. I can measure on each wire 130V in the Inverter against Earth.
the Multiplus 2 has got exact conection wires with the namens L N Pe .


is That not normal Important wich wire from the Generator Comes on ac in 1 on the Multiplus 2 on L and the Other on N?

I Connect my victron Dealer But i get no answer

Thanks for help


support
2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

14 Answers
Andrey avatar image
Andrey answered ·

Hi all.

I have a inverter generator too, it is Hammerflex GNR3500i.

And like you have if I mesure voltage between PE generator and any pin of outlet it is 110V. My generator has 220V.

If you connect your generator to MP than nothing fails. I tryed. But if you have sensetive load like gas boiler that the gas boiler might get error of fail.

So I connected one of two contacts of socket to PE near MP but not near generator. And generator has not to be connected to earth. MP must be connected to earth.

Diagram is below

.1637047269719.png



1637047269719.png (136.4 KiB)
2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

kevgermany avatar image
kevgermany answered ·

Each outlet on the inverter should have three conductors. One earth/ground, one at 0V (neutral) and one at the inverter voltage (L). If this is not the case there's something wrong. Is the meter set to AC?

Is this a 240V or 120V inverter? The model number appears to be for 240V. If you have the 240V Shuko plugs, the right connector as you look at the socket should have 240V (L), left 0V (neutral). And the earth/ground is either the middle pin or the two edge connectors.


2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

david-kunter avatar image
david-kunter answered ·

That is a Inverter Generator for Germany with 230V Schuko Plugs


The Equipment stands on Ac .
if i measure Booth wires from the Generator i have my 230Volts .

The left wire aginst the middle conector (Earth/ground) i have 115Volts


The other on the Right side against Pe Earth Has 115volts too

2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

baxter avatar image
baxter answered ·

Hallo David,

dein Aggregat liefert ein IT Netz. Beim ordnungsgemäßen Anschluss an ein TN Netz hilft dir der Elektriker deines Vertrauens.


lg

Mike


2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

david-kunter avatar image
david-kunter answered ·

Moin,

darf ich hier auch deutsch schreiben? Hab alle

Beiträge immer nur in Englisch gefunden.


wenn das so einfach wäre. Bei dem Solar Projekt haben mich damals schon alle Elektriker ausgelacht , als gesagt habe ,ich möchte 4 PV Mudule auf mein Dach haben. Da wollte mir keiner der Elektriker helfen. Erst ab 15.000€

Jetzt hab ich schon 12 PV Module 1 Multiplus 48 5000 als ESS.

Oder ich bekomme die Antworten damit kennen wir uns nicht aus.

Manch ein Elektriker sagt ich soll das einfach anschließen an den Multiplus gucken was passiert. Andere Leute sagen der Generator ist kaputt


manchmal lese Ich , das der Sternpunkt mit Pe geerdet werden muss und dann zum Neutralleiter wird


Aber nicht wie aus 115V 230V wird

Den Schukostecker mit beiden Adern in Reihe Schalten? Funktioniert das? Das zum Testen wäre mir aber zu unsicher

1 comment
2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

Matthias Lange - DE avatar image Matthias Lange - DE ♦ commented ·

Offiziell gibt es hier (noch) keinen deutschen Bereich, aber es gibt hier einige hilfsbereite deutschsprachige Mitglieder.


Der Generator hat halt einfach keinen definierten Neutralleiter, das ist bei manchen so.

Theoretisch könnte man einfach extern einen der beiden spannungsführenden Adern mit dem PE verbinden und hat ab diesem Punkt dann festgelegt was L, N und PE sind.

Wenn du dich selbst nicht damit auskennst, solltest du dennoch einen Elektriker fragen (einfach nur wegen dem Generator fragen, nicht wegen dem Rest der Anlage) oder eben beim Hersteller des Generators anfragen, ob dafür etwas direkt am Generator vorgesehen ist. Vielleicht steht dazu auch etwas in der Anleitung vom Generator.

0 Likes 0 ·
kevgermany avatar image
kevgermany answered ·

Dann du muss mit der B&S Hersteller sprechen.

2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

baxter avatar image
baxter answered ·

Dein Inverter hat wie viele ein "floating neutral": "The generator has a system ground that connects the generator frame components to the ground terminals on the AC output receptacles. The generator neutral is floating (), which means that the AC stator winding is isolated from the grounding fastener and the AC receptacle ground pins. Electrical devices, such as RCD, requiring a grounded neutral may not operate properly from this generator."


Zum Anschluss an das Hausnetz: "The portable generator can be used to power outdoor items using an extension cord or to restore home power using a transfer switch. A transfer switch is a separate device installed by a licensed electrician that allows the portable generator to be cord connected, using the receptacle, directly into your home's electrical system"


So könnte das dann IM PRINZIP aussehen


Der Inverter ist nicht kaputt, er macht genau was er soll. Ja du musst den Mp (N) auf PE hängen. Die Einspeisung muss über einen 4 poligen Wechselschalter erfolgen. Das Ganze soll so nahe wie möglich am Generator erfolgen, RCD, und, und, ...es gibt dazu ganz klare Richtlinien, welche im Sinne der Sicherheit auch eingehalten werden sollten/müssen.

Bitte lass das einen Elektriker machen, da können Menschenleben davon abhängen.


.
2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

david-kunter avatar image
david-kunter answered ·

Das mit den Elektriker sehe ich ein. Den werde ich mir auch besorgen zur Sicherheit. Ich kenn das halt mit der Aussage, damit kennen wir uns nicht aus usw usw. wenn ich weiß, was gemacht werden muss. Kann ich den Leuten Rücksprache liefern. Meine Erfahrung nach kennen sich die meisten mit Generatoren und dem Multiplus 2 gar nicht aus.


mit MP vom Generator (N) auf Pe ist klar.


wenn ich jetzt eine der Phase gegen Masse mit dem Multimeter messe habe leider nur 115V . Und die andere Leitung auch nur 115V.


115v reichen ja nicht. Brauche 230V

Oder müssen die beiden Phasen vom Schukostecker des Generators verbunden werden damit 2x115V=230V ergeben?


da das ganze eigentlich an den Multiplus 2 AC in ,zum aufladen der Pylontech Akkus ohne Netzanschluss dauerhaft angeschlossen werden soll, verstehe ich immer noch nicht warum ich nur 115V habe. Bin seit 3 Tagen am suchen und finde keine weitere Erklärung


deswegen komme ich ab da nicht weiter.

Vl ist dem Multiplus 2 das Ja auch egal. Die Hütte ist 1 Phasig verschaltet mit RCD und diversen Sicherungen. Der Multiplus ist ja auch 1 Phasig . Und muss den Generator mit allen Sicherheitsrichtlinien nur an den L und N vom Multi anschließen.


Was würde denn passieren wenn ich den Generator mit einem Schukostecker einfach mit dem Multiplus 2 verbinde? (Ve Configure 3 passend eingestellt)

Geht das nicht? Oder zerstöre ich mir dadurch den Multi?

1 comment
2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

Matthias Lange - DE avatar image Matthias Lange - DE ♦ commented ·
115+115=230

Wie schon mehrfach geschrieben ist bei dem Generator kein Neutralleiter definiert. Daher misst man von den beiden "Phasen" gegen den PE je 115V.

Wenn eine der beiden "Phasen" mit dem PE verbunden wird um einen Neutralleiter zu definieren, misst man dann von der anderen Phase gegen N bzw PE 230V.

Das sollte ein normaler Elektriker eigentlich wissen und damit was anfangen können.

0 Likes 0 ·
kevgermany avatar image
kevgermany answered ·

Sorry, my German's not good enough to reply in it.

What the others are saying effectively means the following, but it's a big oversimplification.

Between L+N you have 230V. (each is 115V away from PE)

Because there's a floating earth at 0V, one has -115V and the other +115V. (this will not show on your meter)

When you connect N to PE N is fixed at 0V, a rise of 115V. Because there is always 230V between N and L, L must rise by 115V, giving the desired outcome.

But for safety and lack of knowledge, you must get a qualified expert to ensure this is properly done.

As your local electricians don't seem to know, back to the distributor. Maybe an email to Kundendienst?


2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

david-kunter avatar image
david-kunter answered ·

ok. Laut Beschreibung sollte man den Extra N Anschluss nehmen, angeblich Sollte der zum Sternpunkt führen.

Mit dem Bild können wir denk ich mal was regeln . Ich meld mich ob es klappt

2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

kevgermany avatar image
kevgermany answered ·

Vorsicht. Shuko L ist hier mit N angezeigt.


2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

Andrey avatar image
Andrey answered ·

My knowledge of German makes me be doubt that I understant your comments correctly. Google didn't help either.

In my opinion inverter generator has not star point so you should connect one pin of Schuko to PE and this pin will be N and the other will be L.

2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

david-kunter avatar image
david-kunter answered ·

Problem gelöst. Danke danke


danke an alle die mitgeholfen haben. Dachte ja laut Anleitung , dass ich diesen Extra Masse Anschluss der mit N gekennzeichnet ist, nur /bzw Erden muss.


habe eine Phase vom Schuko Stecker des Generator direkt mit Masse/Erde verbunden und dann lief es. L1 und Neutral konnte dann ermittelt werden. Dann kann ein Elektriker das absegnen und dann läuft es.



2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

david-kunter avatar image
david-kunter answered ·

Konnten heute mal das ganze Testen. Am Anfang wurde der Generator nicht hinzu geschaltet. Hatte dann in den Einstellungen das Generator Start Stopp Relais aktivieren müssen, damit es schaltet.

Erst ging es garnicht. Generator ging auf Störung. Dann musste die Einstellung schwache AC-Eingang aktiviert werden

jetzt ist nur noch das ab 10-12A schaltet sich der Generator ab. Geht einfach aus. Alle Lampen gehen aus.


normalerweise bei überlast läuft der Generator weiter und zeigt einen Fehler an. Komisch