goldjunge65 asked

MP2 VE Configure Erdungsrelais ist ausgegraut

Hallo an Alle,

bei mir ist im VE Config 3 der Punkt Erdungsrelais ausgegraut. Wieso ist das so?

Danke und gute Nacht

Helmut :-)

VEConfigure 3
2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

2 Answers
Matthias Lange - DE avatar image
Matthias Lange - DE answered ·

Ein paar mehr Infos wären nicht schlecht.

Was ist denn sonst so schon eingestellt?

1 comment
2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

markus avatar image markus ♦♦ commented ·
Wahrscheinlich ein Grid-Code ;o)
0 Likes 0 ·
goldjunge65 avatar image
goldjunge65 answered ·

@Markus Hallo an Alle, ja, so ist es, ich habe den Germany Internal Protect ausgewählt :-)

1 comment
2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

Matthias Lange - DE avatar image Matthias Lange - DE ♦ commented ·
Dann lässt sich das Erdungsrelais nicht abschalten, am Ausgang muss die Verbraucheranlage als TN-C Netz aufgebaut sein.