question

jerry34 avatar image
jerry34 asked

Comportement étrange en charge multiplus.

Bonjour a tous, vus aujourd'hui chez un client, système avec un multiplus 24/3000, mppt 150/85, pack winston 600ah, BMS a deux signaux, smart shunt, cerbo gx.

Au démarrage du groupe electrogene le multi passe bien en bulk mais se met a faire le yoyo sans décrocher du générateur.

Multiplus parametré en mode lithium avec l'assistant bms 2 signaux...

J'ai essayé de mettre ou enlever le limiteur dynamique, avec ou sans système ups, réduire le courant ac... rien n'y fait. J'ai aussi essayé d'enlever dvcc en pensant à un problème d'algorithme ou autres mais toujours pareil.

La seule chose que je n'ai pas essayé et le paramètre "lom" il est en type b actuellement.

Si quelqu'un a déjà eut le cas ou a une idée ce serait super.

Merci à vous.




MultiPlus Quattro Inverter Charger
2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

1 Answer
Thierry Cortassa (Victron Energy Staff) avatar image
Thierry Cortassa (Victron Energy Staff) answered ·

Bonjour

si le groupe oscille en régime, c'est que les paramètres de facteur d’acclamation est peut être mal adapté au groupe.

quel est la valeur du facteur acclimatation?

il faut egalement que le limiteur de courant dynamique soit activé !

2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.