question

tecnokaigen avatar image
tecnokaigen asked

Elegir fusible para lynx Distributor

Saludos...

Estoy diseñando un sistema donde estoy colocando un inversor de 6KW, un controlador MPPT 250/100 y un banco de baterías donde cada una es de 12V/200Ah y conectadas en serie quedaría a 48V. He visto que una manera sencilla de conectar el controlador a las baterías es con un Lynx Distributor.

Mi duda es la siguiente: ¿Cómo determino el fusible que va en el cuadro amarillo señalado en la imagen numero 3? ¿Qué capacidad debe ser el fusible del Lynx si coloco un banco de baterías conectadas a 48V/250Ah?


Agradezco su amable ayuda.

lynx-distributor-2.jpg?

BMSfuseslynx shunt
2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

1 Answer
Juan Alberto Félix avatar image
Juan Alberto Félix answered ·

Para los equipos externos, el tamaño de los fusibles se puede encontrar en el manual de cada uno de ellos.

Para los fusibles de las baterías, habrá que determinar la máxima corriente que puede pasar a través de cada una de ellas y poner el fusible acorde con esa corriente.